主题:继电器输出型的plc什么情况下用

点击:4579 回复:28

一般都是用晶体管的plc加外接继电器用啊,继电器型的plc感觉没什么用啊,虽然可以带电流大一点的负载,但感觉不可靠,继电器一烧,整个电路板都被搞坏。大家一般什么情况用呢
17-06-12 19:54
大部分都是用继电器输出的,外加继电器控制
17-06-12 19:55
除非有脉冲或者高频的东西,否则继电器首选。
17-06-12 20:05
我自己就修过很多板子,都是一两个继电器烧坏导致整排继电器的公共端铜皮烧脱落,客户只能掏钱买新板
17-06-12 20:10
呵呵;为什么要烧继电器呢?
继电器型的一样也可以另加中间继电器的呀;
17-06-12 20:12
用继电器输出方便,原因就是如果您驱动的是接触器类型的负载,直接连接导线就可以立即使用,而晶体管输出,则需要使用中间继电器进行转换,比较麻烦。
17-06-12 20:17
我用的都是继电器输出的,有小继电器坏,自己也修过,没有因为它坏而烧坏板子的
17-06-12 20:27
继电器输出的plc,输出端交直流都可以用,不用再转换。晶体管的交流无法直接用,直流要限制电流大小。
17-06-12 20:54
我们都是用继电器的,用的电磁阀 有220v,有24v的,通用性强一点
17-06-12 21:06
不看手册,超标使用,你以为你用的是国产货车啊