主题:电缆压接知识
点击:1766 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
1409701608
请问师付们,电缆中间接头的压接管的压接顺序,是从中间往两边压,还是从两边往中间压,为什么?高压和低压有区别吗?还是一样的?谢々师付们!
17-06-09 22:32
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
这点倒没注意,因为没有自己实做过;想来,可以从两边往中间压吧(先把线锁住),应当是先做好一头。
还是听听有实际经验的朋友的意见吧。
17-06-10 02:09
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
一般两边往中间压,接头中间不会有空隙
17-06-10 08:05
3楼
编辑
引用
管理
gzlsj
个人感觉先压两头再压中间
17-06-10 10:15
4楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
这个倒是没注意!
17-06-10 16:03
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
先两边后中间,
17-06-10 16:19
6楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
真没注意过。有工具的啊
17-06-10 17:13
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
就相当于两个管鼻子对接,只要把两边的线压实就ok,其实就是一个外观问题。本质是两颗对接的线必须压实。
17-06-10 21:28
8楼
编辑
引用
管理
songfaming228
个人感觉没区别压实就行
17-06-11 18:21
9楼
编辑
引用
管理
yecao2003
压实就没问题。
17-06-12 10:47