主题:松下速度环检测阶跃相应出现速度过冲
点击:433 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
353241469
本人使用松下A5驱动器检测松下电机阶跃相应时间,目标转速1000RPM,使用内部速度模式,结果发现松下电机转速达到1000RPM时,转速过冲,达到1230RPM.请问各位大虾,如何设置松下驱动器参数,保证电机不产生过冲,使电机转速直接到1000RPM.
17-06-07 10:33
1楼
编辑
引用
管理
353241469
17-06-08 08:54
2楼
编辑
引用
管理
lllllwh
应该做一个速度环的PID优化吧