表情为什么之前我用西门子的1500和图尔克的网关组网,不组交换机就通讯不上去呢?
17-06-07 09:21
关键点是,
普通的交换机是否支持profinet协议
如果支持,可以用,
其实大部分是不支持的
17-06-07 13:52
支持的。。当然卖给甲方的时候我们最次都是用台达的工业交换机。带报警信号的。
17-06-08 14:48
表情最近特地取了解了下  普通的交换机做Profinet-IO 这种是可以的,但是做不了Profinet—IRT  也就是涉及了运动控制,或者是对数据的实时性和通讯速率要求很高的场合是不能用的,只能选用西门子自己的交换机,希望没误了楼主的事表情
17-06-10 14:07
14楼
该帖内容不符合相关规定!