感谢楼上每一位这两天给予的帮助!
昨天早上通过测试,虽然PLC程序没有下载成功,但是检测到了主机的MAC及IP地址。我是在虚拟机里测试的,ping不通可能是虚拟机有点问题,有机会我会继续测试!之前检测不到下载端口IP,是由于CP343-1的GBIT、PN-IO的地址没有设置正确,GBIT好像是高速通讯端口,我连接PN-IO测试的。这两者IP地址不能在同一网段,通过工业以太网连接MAC地址只能选择其中之一,两者的网络连接都要选择上!
说的不对的地方还请各位大神不吝赐教!
最后修改:2017/6/7 8:20:07