登录
首页
相关行业
相关行业
回帖
发帖
正文
主题:冷冻水热容比与节能
点击:2380 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
lvjun7258
今天在维修一台冷冻水机组时,同事提出通过降低乙二醇冷冻水的浓度节能的想法,这几天设备常年使用30%左右的乙二醇冷冻水,机组全年24小时制冷运转,现在想将其浓度降为10%以下,不知节能效果如何。请由此方面经验的帮忙分析下。
17-06-03 22:42
1楼
编辑
引用
管理
goldage
呵呵,估计你是想把制冷停机温度提高吧,不是很现实,还要配比不合理会把管道堵塞的
17-06-04 11:38
2楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
乙二醇冷冻水的浓度,决定于水的结冰温度,浓度越低,就越容易结冰,你就不怕水管冻起来。
最后修改:
2017/6/4 12:06:24
17-06-04 12:00
3楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
全年零下温度不到100天,一直使用高浓度载冷剂夏季能耗大,目的就是想节能
最后修改:
2017/6/4 17:07:28
17-06-04 17:06
4楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
楼主的冷冻水用于空调?还是冷冻仓库?
17-06-04 17:23
5楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
机房用精密空调的载冷剂
17-06-04 18:08
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
请问你的机组出水温度是多少度?
机组都不停机运行这要看设置和负载问题了
就你目前的信息很难进行讨论!
17-06-04 18:34
7楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
1、乙二醇冷冻水,不同的浓度对应不同的冰点,10%浓度的冰点肯定高于30%,但具体的数值我不清楚,因为这属于空调制冷行业,估计本论坛大多数人也不清楚。
2、制冷机的载冷剂温度不受环境气温影响,只要它运行,肯定低于0度,并且不是如同楼主想象的,1年中仅有100天零下时,才会结冰。不然的话,也不会采用乙二醇。不过该温度应该能调整控制。但具体的数值究竟是多少?估计本论坛上都不太了解。
3、你要降低乙二醇冷冻水的浓度,必须先提高制冷机的停机控制温度点,否则,冷冻水管肯定被冻结。
4、本人认为,浓度高、低与能耗关系不大,但停机控制温度点确实影响能耗,温度越低,能耗就越高。
5、以上调整有相当的风险,如果并非专业工程师,最好不动。
17-06-04 18:44
8楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
机组回水温度设定在14℃,回差为0.5℃,供水温度一般在10-11℃。
17-06-04 20:13
9楼
编辑
引用
管理
goldage
机组回水温度设定在14℃,回差为0.5℃,供水温度一般在10-11℃。这个温度如果在夏天就算不是专用载体问题都不大,但是你环境接近和低于零点就得小心了,你节能和你的载体选择关系不大吧
17-06-04 20:20
上一页
下一页
工控新闻
ABB变频器现代化升级改造服务助力NASA风洞设备重获新生
新主题、新产品、新技术!2024大湾区工博会精彩来袭!
施耐德电气:为食品饮料行业注入“AI的味道”
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
低代码浪潮来袭,IDC预测2028年中国软件市场或达111.5亿元人民币!
倍福 | CX7000嵌入式控制器产品系列再添“新成员”
京东累计研发投入超1300亿 京东工业“太璞”持续落地消费等多行业
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
更多新闻资讯