主题:汇川变频器报接触器故障
点击:907 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
zzm7959
汇川变频器出现报接触器故障,接触器电源板坏了。
17-06-02 11:25
1楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是接触器有吸合的触电检测呀。
17-06-04 10:03
2楼
编辑
引用
管理
zzm7959
检查结果是驱动板坏了,这种变频器,报输入缺相牵扯面较广!如:防雷板,驱动板,接触器电源板控制板等都有可能造成报接触器故障!经查,换了一个驱动板搞定了,是驱动板通往接触器电源板的信号丢失!该接触器电源板的供电是直流母线提供的。但是同时也要从驱动板取出一个信号。完成接触器吸合动作!