登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:厂房用电干线计算

点击:1428 回复:19

不好意思,不是专业做这个的,术语都不懂。我的意思是说用电器不是同一时间使用的,有时候会用一会就停一会
17-06-05 20:56
表情
17-06-05 20:56
长倒不是很长,1-200米,不算长吧
17-06-05 20:57
不是同时使用的,单相用的时候,三相基本用不到。就是夏天冬天之分,单线主要冬天,三相用在夏天
17-06-05 21:01
是,当时还真的没有考虑增容这个问题,但是自己是把这个行业目前所用到的设备都加上去算的。。依您只见,如果在单相用时三相电机不用,三相电机不用单线用时这个线劲需要多大???再请教个问题,一般民用变压器容量与输入输出电压有什么要求?
17-06-05 21:05
关于曾容裕量要考虑。往往日后发展会导致容量爆满。关于民用变压器,最好是查标准。如果是我,也要去找相关标准的。设计主要是注意,第一,满足标准要求,第二,考虑工程裕量。然后是设计和计算。
17-06-06 17:11
5678的线不够。
17-06-07 09:18
能否详细告知吗???谢谢
17-06-07 20:40
一根120的带4根70的,你觉得好吗?
17-06-08 10:04
设计必须考虑最大负荷是多少,还就要考虑班次、敷设方式、电缆线长度、要留余量。先要知道设备总容量再计算出电流,建议从配电房到车间,车间设总柜。
17-06-09 09:53

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯