登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:三相力矩控制器输出电压不可调
点击:2289 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
xtswc
力矩电机控制器,电位器开始调一点就有输出电压380V,再往上调一样,三相电压平衡,但是电位器再往回调时调到零,电压还是380V,过几秒钟回到输出零电压!会是什么问题???
最后修改:
2017/6/1 22:27:52
17-06-01 01:07
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
力矩电机控制器,的可调电位器是外接的,还是主机上自带的?
外接的,检查外部链接线路。本机自带的,需要做软故障排除,然后再做硬故障排除(恢复出厂参数的设置)。
17-06-01 02:04
2楼
编辑
引用
管理
xtswc
电位器正常的?
17-06-01 03:12
3楼
编辑
引用
管理
goldage
换了控制电位器才出的问题吧
17-06-01 21:38
4楼
编辑
引用
管理
xtswc
没有,出了问题换的电位器,LM324四个都换新的了,LF353也换了,二极管三极管电阻都量了,没有发现问题?
最后修改:
2017/6/1 22:30:32
17-06-01 22:27
5楼
编辑
引用
管理
932218503
看看驱动变压器的驱动电压,如果电压不对,就会这样,曾经修过这个问题。
17-06-02 11:15
6楼
编辑
引用
管理
goldage
这种驱动板的换过电位器就经常出现很多意想不到的现象,现在我的不敢用了
17-06-02 21:50
7楼
编辑
引用
管理
xtswc
感觉坏了就没有什么维修的意义,坏了后会经常在出问题
17-06-02 23:10
8楼
编辑
引用
管理
415150043
没用过,感觉输出滞后的意思是不是。
17-06-03 11:30
9楼
编辑
引用
管理
xtswc
不是,原本是70到360V连续可调,现在要么0V要么380v
17-06-03 22:07
工控新闻
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
更多新闻资讯