主题:【话题】求教绝对值编码器电机使用问题(20170601)

点击:10093 回复:31

是这样的:
1、原来没有接触过汇川的东西,到现在为止都没有摸到过汇川的东西。也没有接触过绝对值电机,现在需要做一个设备,5轴,3个轴是伺服电机2个轴是步进的,初步定下来使用汇川的绝对值电机,伺服使用的是IS620P系列。想问下如何进行绝对值电机的控制。
2、因为增量型(用过)的上电后都需要找原点,要用到外部的接近开关作为回零信号,想请教下绝对值的需要怎么操作呢?新人,比较菜,请耐心的师傅讲解一下,我百度了但是没有什么答案,知道里提问了也没人回答,也可以提供一点资料看看。
3、我现在看了汇川的PLC、伺服(东西太多了)但是没有东西去做实验,手里没有实物,项目是还有个把月时间,天天看到很晚也挺累的,主要是没有到货没法尝试。书看下来初步的理解是:
1)、用绝对值电机要走通讯?上电读取伺服里的编码器绝对位置?那怎么进行起始位置(原点)标定?
2)、因为选的型号所限,PLC主模块有485通讯口(H2U-3232MTQ),伺服的以太网口好像也带485功能,如果是按照1)的说法可否用485来做?
3)、汇川的伺服内部地址哪里可以看到,比如说我要读取编码器寄存器?他的伺服好调吗?这么多组参数我看还是挺麻烦的。
以上3个大问题,麻烦了解的师傅指导一二,后辈不胜感激!!
最后修改:2017/6/2 8:49:38
17-05-30 15:12
绝对值编码器,是附属于伺服驱动系统上的一个零部件,和伺服驱动器,还有伺服马达都是一个整体的,厂家已经组装完毕,直接按照厂家印刷的使用说明书手册使用即可。
17-05-30 17:26
如果是绝对值编码器,那最好是构建绝对位置控制系统,只要开始回一次原点,以后正常情况下就不需要再回原点了。
17-05-30 17:43
翻阅厂家的使用说明书手册,可以获得伺服驱动系统的所有使用知识。
伺服驱动器不需要你干预电机尾部的绝对值编码器的信号传递,你只需要按照使用说明书正确连接导线和接插头插座即可。至于伺服驱动器的运转控制方案,一般有两种控制:脉冲信号控制,通讯信号控制。你的设备,建议使用脉冲方案。
附件 untitled1.jpg
附件 untitled2.jpg
17-05-30 17:53
其实,用RS485的通讯线路来控制三个伺服驱动器,也是可以的,需要编制通讯控制程序梯形图,比编制脉冲信号控制的梯形图更加复杂,新人作业,建议不用。
17-05-30 17:56
看到绝对值电机这个新名词,吓我一跳啊,以为汇川有新科技
17-05-30 20:42
这伺服我还真玩过。
首先绝对值系统一般可以这么玩。
1.上电使能之后第一步读取当前的位置值,具体方法是用通过485总线用Modbus rtu 读取当前的位置值。
2.运动,通过脉冲的方式,进行伺服的定位。控制方法与其他脉冲控制的伺服类似,没啥大的区别。
3.定位完成之后,还可以再次去读当前的位置值,与PLC给定的位置进行一次校验(个人认为此步骤可有可无)
需要的注意的是
1.对于绝对值系统,回原点的动作不是必须的,机械结构运行的情况下是可以不回原点的。本身绝对值系统不需要回零就是一大优势。
PS.这款伺服其实还有一个规格是带CANopen总线的,可以通过CANopen总线完成伺服的定位,控制。甚至在上位机功能支持下还能做多轴的插补
17-05-30 23:47
通讯控制当然可以啊,直接读出位置就可以了,你可以试试走到两边限位的位置都是多少就OK了,这两边的限位不就是你的零点和最大值吗?
17-05-31 10:53
我也是这么想的,不过一点我想不出来,就是手动模式用通讯怎么实现,因为通讯的方式一般是用内部位置来做的,就是直接走到那个点,所以手动是不是就只能接脉冲线了? 谢谢。
17-05-31 20:38
你好,您的意思是,直接接好线就能走,是这个意思吗?然后用绝对位置指令编写脉冲指令或者直接写内部多段位置,这样吗?
17-05-31 20:42