引用 zhong-gong 在 2017/5/30 15:37:59 发言【内容省略】

那除非如楼上所说,匝间短路。但是测量电阻值和新接触器一样
17-05-30 16:35
开点接触不良导致烧毁
17-05-30 17:13
接触器线圈感抗变小?
17-05-30 20:34
兄弟啊,把你的配置说明一下会更加好分析,要不上个图也行
17-05-30 20:44
电工维修方面太多无缘无故了,但在查清楚情况又觉得如此简单
17-05-30 21:12

引用 woshigoutou 在 2017/5/30 16:35:12 发言【内容省略】

只能用新旧接触器进行比较找出原因。匝间短路最值得注意,三几匝线圈的电阻有多大,用万用表测得出来?上电桥吧。
17-05-31 06:38
有些匝间短路用万用表测不出来,单独再试试找下原因
17-05-31 08:57
接触器未吸合时电流还是蛮大的
可能是这个问题
17-05-31 15:44

引用 woshigoutou 在 2017/5/30 16:35:12 发言【内容省略】

匝间短路普通万用表量不准
17-06-01 09:37
换了下来的接触器拆开看看或许能发现点什么!
17-06-01 22:02