主题:急急急。富士变频器启动后显示0.00

点击:12485 回复:16

求大神们指点下。为什么我的富士每一台都这样呢 。恢复出厂设置后, 频率跟启动也都确认是面板指令了。 频率设为50。可以调多调少,但是 按run后就变成0.00了
17-05-28 10:39
呵呵;运行端子没接线;
17-05-28 11:20
改成键盘启动,不是端子启动。运行端子也要接线的吗
17-05-28 15:37

引用 1002532006 在 2017/5/28 10:39:22 发言【内容省略】

你可以尝试断开变频器与电机的连接线,然后同样操作,看看变频器是否正常,如果断开连接器变频器正常,那么接上电机连接线,修改F09转矩提升这个参数。
Good Luck~
17-05-28 15:44
把FWD-CM短接后再按RUN键看一下;
17-05-28 19:23

引用 ZCMY 在 2017/5/28 19:23:58 发言【内容省略】

如果他所说的复位出厂设置H03的话,那么和外部端子控制没有关系了。
Good Luck~
17-05-28 19:25
建议你在外部运行模式下,联通运转线,那时候RUN会亮,再调整给定电压看看,富士还是比较好用的,就是太贵
17-05-28 21:14
我也有一个这样的问题,我也不会修,查资料都说输出电路有问题,通病!
17-05-28 22:24
拿来我给你修表情 富士我弄得多
17-06-04 13:09
显示0.00 是已经运行了启停工作已经正常 现在是频率没给定 你把频率给定选到面板给定 你运行起来按上键频率就有了