登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:接上个问题

点击:1006 回复:15

变频器模拟信号输入4-20ma,做闭环pld运行,检测出输入信号在10ma,变频器输出电流在60a,输出频率50赫兹,一直正常运行,最近出现故障,输入信号还是10ma,输出电流还在60a,但是输出频率却在降低,一直降到0赫兹为止,就是电机不转了,我外接模拟信号发生器测试,发现,信号输入一到5ma的时候就会降低频率,回到4ma的时候就会上升到50赫兹。给定值没动
17-05-26 08:08
参数被人调乱了
17-05-26 08:18
没有
我重新仔细检查了一遍参数
17-05-26 08:21
正反作用搞反了么,检测值越小输出越大。
17-05-26 09:32
应该是参数改了。
17-05-26 10:13
恢复出厂设置,重新设置参数,再试试!
17-05-26 10:41
是直接用变频器内部的PID还是外围的PID控制,吧I关掉,只用P看看!
17-05-26 13:16
查下电机是否有问题了。
17-05-26 13:57
你的负载变化了,原来的负载小于电机驱动转矩,现在的负载,比电机驱动转矩大了。是什么原因导致的负载变化呢?这就得查了。如果是流量控制,查进出口截面的变化。
17-05-26 14:20
恢复参数试试
17-05-26 16:54

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯