安川T1000V报警OU,有上电报警,也有运行报警,那位大神帮助下,谢谢!
17-05-25 06:57
报过压了吧。
17-05-25 10:38
查历史故障,母线电压多少?
17-05-25 15:01
先检测直流回路电压,如正常 。直流回路电压检测故障,可能是集成运放坏了
17-05-25 17:31
谢谢大家帮助
17-05-26 01:34
你好,电压检测电路坏了,实际电510伏,检测是700伏左右。我好像找错了。不知道是那里母线检测电路。能指导下吗?谢谢
17-05-27 10:49
你是准备自己修吗?
17-05-31 10:23
确认是变频器有问题,自己没一点维修基础还是老老实实的送修吧;
17-05-31 10:45