登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器pld闭环控制中的突发问题

点击:2121 回复:11

一台国产45kw变频器,带一台45kw电机,用4-20ma.0-100a霍尔电流变送器做信号反馈到变频器,做恒电流控制,要求在输出电流在60a的时候保持50赫兹的运转频率,电流超过60a变频器会主动降低输出频率,以降低进料速度减小负载来保持输出的电流保持在60a。在负载减小并在电流减小到60a以下时,变频器会自动提升频率一直达到运行频率的上限为止。改造以来,一直都运行很好,但是在一年后出现了一个问题,会在电流不到60a,或者在50a.40a的时候就会输出频率下降,直到停止。我在把设定值设定到百分之99后还是不能解决这个问题。我把pld关闭后,用标准模式运行,显示频率50赫兹,电流55a,很好很稳定。换过变送器,还是不能解决。请大家给我指个方向,谢谢
17-05-24 21:18
   请检查一下模似量输入端口的相关元件,看看是不是由于参数发生变化而引起的故障。
17-05-24 21:53
PID参数有没有修改过,如果有信号发生器模拟运行一下试试看
17-05-25 00:14
电气控制系统的结构,就是一台变频器+变送器?
原变频器的数据有进行备份操作吗?将变频器恢复出厂设置,再次修改回原始参数试试?
17-05-25 01:03
没有修改过
17-05-25 06:30
对,就是这样的电器结构,所有参数我都检查了一遍,都没问题,谢谢你,我恢复出厂看看
17-05-25 06:32
这是不是有一个pid反逻辑给激活了呢?与原来的逻辑相反了?查一下参数吧。或者,制造一个超60A的状态,看看频率是不是不降反升?
17-05-25 11:30
等待楼主分享
17-05-31 11:00
楼主没有后续的消息了?也不知道是否找到原因了?
17-05-31 11:08
找到原因了,其实 是个很小的问题,是变频器的跳线针脚氧化了
17-05-31 20:37

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯