主题:誉强变频50HZ时输出无电压
点击:1579 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
变频器润滑油
变频器启动后,输出两项只有1V的电压,一项有160V电压,求大神们帮助
17-05-24 12:49
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
功率小了建议直接换了;
大功率还是送修吧;
17-05-24 13:28
2楼
编辑
引用
管理
zcd207
楼上给的建议好,维修挺危险的,没有基础就不要冒险了
17-05-24 13:34
3楼
编辑
引用
管理
变频器润滑油
11KW的--我也是刚学习,我是这么想的,如果是小问题想自己解决,如果挺难的我就修不了了,找人帮忙去
17-05-24 13:39
4楼
编辑
引用
管理
变频器润滑油
就是基础差,所以想从小问题的机器一边学习一边实践
17-05-24 13:40
5楼
编辑
引用
管理
教主
引用
变频器润滑油
在 2017/5/24 13:40:15 发言
【内容省略】
支持
17-05-24 14:40
6楼
编辑
引用
管理
变频器润滑油
我这种半路出家的,如果是硬件坏了只要能找到就可以搞定,找不到就两眼一抹黑
17-05-24 14:52
7楼
编辑
引用
管理
932218503
你这是没有输出了,要拆开检查功率模块,还要检查驱动,很麻烦的,不懂不建议自己搞。有可能还会把故障扩大。
17-05-24 16:50
8楼
编辑
引用
管理
变频器润滑油
功能模块应该没问题吧,不然变频器咋会运行,驱动我就不知道是哪一部分了
17-05-24 17:20
9楼
编辑
引用
管理
kazefsh
我觉得想学习是好事,但是学习是一个系统问题,不是今天遇到什么问题我学习怎么解决。
如何测量的,用万用表直流档测试输出对直流母线的电压。