主题:大师门我问下,变频器控制三相电机,手动正转和反转没有问题,但是打到自动上面怎么有时会反转呢?变频器面板上点亮的是正转的灯。(打到自动的时候是正转)

点击:3054 回复:18

应该是程序的问题。
17-05-24 10:38
手动是指面板操作吗
17-05-24 11:43
变频器是瑞恩GV3000/SE的,控制信号都是由PLC进行的
17-05-24 22:57
是瑞恩GV3000/SE的变频器,控制信号都是由PLC进行的
17-05-24 23:00
都是由外部PLC控制的,变频器是瑞恩GV3000/SE
17-05-24 23:02
电机带的是什么负载。
17-05-25 10:40
你的负载是怎么样的,有的像行车一样有重力负载的话没抱闸也是会晚下的,这些都没说清楚啊
17-05-25 19:26
电机带的减速箱,减速箱出来是万象节,万象节和粗整辊连在一起的,一共有十几根万象节
17-05-26 09:12
其实这个你不光要考虑内部的可能,也需要考虑是不是外部造成的,先监测一下,出现这个问题时PLC有没有给反转信号,可以把变频器反转信号给入信号先拆除,试运行一下看看,是外部的问题还是内部原因造成的!有问题的话,先把可能出现的问题点想到,再进行逐步排查,借此希望对你有用!