主题:请教一下各位大神,称重变送器怎样和三菱FX2AD接线啊?

点击:4856 回复:18

我也请教下,书上看到说FX2N-2AD如果是要输出是电流信号的话是不是要进行零点和增益的调整 ,因为2AD出厂设定是电压输出的?
17-05-23 11:42
电流信号调整一下就行了;
17-05-23 13:19
应该是
17-05-23 14:12
万分感谢!!!
17-05-23 16:52
电流信号调整的话,是如何调整,只调整外围的接线还是增益什么 的要调整一下。谢谢指点
17-05-23 17:01
模拟量用AD模块,通讯用485端口,一般的称重都有通讯端口的
17-05-23 22:10
电流或是电压只是外部接线不一样,不需要程序设置。
17-05-23 22:27
这种信号无非是电压或者电流的模拟量信号,搞清楚范围(比如0-10V或者4-20ma)设置好对应模块的参数,下载三菱对应模块手册(可能就是叫FX模拟量手册之类的)查看具体接线的部分。看到这里基本都OK了吧。
17-05-24 11:07
称重传感器一般是几个并联接在称重模块上,转成模拟量信号,再接在AD模块上的。
看看用的什么称重转换模块
17-05-24 22:22