主题:关于电网电压波动问题
点击:2769 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
一个客户,三相电,电压在398伏到410伏之间波动,波动周期约为一天,这电正常吗?
17-05-20 06:07
1楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
电网来的电压是否稳定,负载变化情况,先搞清楚这些。
17-05-20 07:29
2楼
编辑
引用
管理
卢学斌
正常,用电高峰电网电压低,用电量少电压高。
17-05-20 07:31
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
380V的10%,就是38V。国内的供电规格,就是在标准电压上进行±10%的波动。
波动范围:最高就是380+38=418,最低就是380-38=342。当然,并不是说电源电压可以任意每时每刻都可以进行大范围的跳动。最合理的跳动现象就是:白天用电高峰期低,晚上用电低谷期高。
17-05-20 07:58
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
正负10%电网电压指的应该是电压的允许范围,如果是波动(就是来回的震荡)周期短了肯定不行,周期长了还可以,比如1天(24小时),这样的波动,问题不大,如果是分钟级的,就没戏。电子设备受不了。
17-05-20 08:27
5楼
编辑
引用
管理
kazefsh
电源频率就是50HZ,这样的波动怎么可能受不了
17-05-20 15:02
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
你好像还没看懂楼主的问题。他的这种正负电压变化,非常的缓慢,不是短时间周期的波动,更和50周波的工频无关。如果是分钟级或小时级的电网波动,都不是很好对付的。一天的变动应该还可以忍受吧。只要不超过正负10%的限制。
17-05-20 15:36
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
如以上所说,一天内,电网的负荷会有所变化,电压也随之会有所变化;例如,晚上12点后用电低谷期,电压通常会有所上升。
用户处的电压,可能与用户的负荷也有关系。
17-05-20 20:51
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
电压波动和负荷有关系
17-05-20 22:34
9楼
编辑
引用
管理
kazefsh
我想说电子产品只有扛不住比50Hz快的变化,不可能受不了比50Hz慢的变化
17-05-21 06:52