主题:液位信号通过gprs如何上传的PLC

点击:610 回复:2

现场一个液位计,走modbus协议,通过无线gprs,数据要上传到PlC系统,请问Plc系统端要有什么配置?plc是如何读取液位的?
17-05-17 18:43

引用 quzhouzxyu 在 2017/5/17 18:43:37 发言【内容省略】

请询问你的GPRS传输设备的研制商,获得数据传输和接收的整套完整数据采集控制部件,这一般都是整套解决方案向客户供应的。
17-05-17 20:02
PLC做主,通过串口发送查询命令,然后gprs输出.
液位侧gprs接收到,出串口,到液位计,液位计返回数据.
你没说PLC是什么,所以没法给配置.
至于modbus,就跟普通串口用硬线通讯一样.可能的问题就是gprs会耽误一些时间.
最后修改:2017/5/17 21:25:21