登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:求助高手,关于高压两端计量差
点击:529 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
376300944
我公司是某发电企业单线供电用户,在发电企业安装高压计量装置(作为电费计费计量),发电企业到我公司高压计量点距离约15公里,在我公司范围内分接变压器前段也安装里一个高压计量,发电企业的高压计量比我公司的高压计量高3万度左右,约占计费电量的2%,请问这种情况正常吗???
最后修改:
2017/5/17 16:44:31
17-05-17 08:59
1楼
编辑
引用
管理
yzl1981000
这个有一定的计量误差在里面,还有部分的线路损耗,这个可以和发电厂联系下,让他们查下计量表有没有问题。
17-05-17 09:09
2楼
编辑
引用
管理
卢学斌
百分之二正负范围内是允许的。属于合理误差范围。
17-05-17 09:22
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
存在表计误差和线路损耗,或可以大致匡算一下线路损耗的情况。
17-05-17 15:57
4楼
编辑
引用
管理
376300944
谢谢您了,您的意思是说供电企业端的计量已经包含了线损吗,只要略高于我公司高压计量就算正常吗,另外15公里的线损在什么值范围内属正常。
17-05-17 16:49
5楼
编辑
引用
管理
华星电仪
线损是同线路输送距离有关系,可根据欧姆定律来计算
17-05-17 17:07
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
距离有一定关系
建议先申请进行计量表的校正
还有你们无功补偿情况怎么样?
17-05-17 17:27
7楼
编辑
引用
管理
华新大个子
在用电单位线路端计量就已经包括线损。你这是发电单位线路端计量高于用电线路端计量3万多度啊!多长时间多出这么多电量?你看国家电网都是在用户线路端计量的,这样线损由用户承担了。
最后修改:
2017/5/17 20:36:04
17-05-17 20:34
工控新闻
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
和利时携手富春环保的能效升级之路
更多新闻资讯