登录
首页 PLC论坛 腾控Tengcon
回帖 发帖
正文

主题:用于盖革计数器的STC-101客户问题及解决

点击:853 回复:0

一个客户要求STC-101的脉冲计数功能如下
如果脉宽低于40mS则不计数,用于盖革计数器计数
根据这个要求,我们在光耦输出端结了1UF的电容,似乎能满足要求,但是客户测试后发现不能满足要求。
我们就修改了STC-101开关量扫描程序,滤除脉宽低于40mS的高低脉冲,满足了客户要求。
客户把2台原来产品寄回,我们直接更新了程序。
客户反馈2台产品对于多个40mS脉冲会有滤除作用,只计数1次。
分析认为是1uf滤波电容的问题,拆除后正常,问题解决
17-05-16 08:01

工控新闻

更多新闻资讯