主题:编了一段小程序,PULS配合SPED指令,让电机转到足够的脉冲停止,可是我发现电机一直转,根本停不下来,请问是怎么回事?
点击:2735 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
383645546
17-05-10 06:32
1楼
编辑
引用
管理
liaohuanbin
前面条件是否一直接通
17-05-10 07:58
2楼
编辑
引用
管理
383645546
今天重新改了下,还是这样
W0.00接通以后,电机就一直转,根本停不下来,
我的想法是电机以400的频率旋转,到达1000个脉冲时停下来,可是设置的PULS没起到作用。
后来使用INI指令让电机停,可是我发现,只有用LDNOT W0.00才能让电机停下来,其他的点也不能让电机停下来。
请问这是怎么回事?
17-05-13 06:27
3楼
编辑
引用
管理
xlian
当然要前面的条件OFF才能停下来
17-05-13 08:04
4楼
编辑
引用
管理
383645546
INI停止我弄明白啦,需要中断SPED才能停止。
可是PULS怎么控制SPED的脉冲数始终搞不定,sped条件一满足就一直转下去,不停,PULS设置的脉冲数不起作用,这是什么原因?
17-05-15 06:05
5楼
编辑
引用
管理
sdtachenmeng
你把w0.0加一个上升沿,也就是一次有效,要不然肯定程序不能正常运行,建议你看一下这两个指令的具体用法
17-05-23 21:59
6楼
编辑
引用
管理
754094587
看起来很不错哦,收藏之~~~
谢谢LZ啦!!!
17-05-25 20:47
7楼
编辑
引用
管理
陆思甜爸爸EI
SPED的输出模式圣参数错了,应该是#111.
17-06-30 08:42
8楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
好像加一个@ 就可以了吧,上升沿
17-06-30 22:42