主题:如何把接收到的字符串与DB块中存储的数据库比较
点击:1594 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
857362369
是把通讯模块CP340接收到的字符串数据与事先存储在DB10中的大量数据进行匹配,如何进行依次比较啊,还有就是把DBD0与接收到的数据进行比较后怎样把地址变成DBD1继续比较啊,直到相等为止,本人是新手
17-05-07 22:03
1楼
编辑
引用
管理
fujifa
引用
857362369
在 2017/5/7 22:03:20 发言
【内容省略】
新人么,先看看手册然后再来请教。
DBD0和DBD1有3个字节重复内容!!!
17-05-08 08:58
2楼
编辑
引用
管理
857362369
那如何比较DB块中的数据啊?指针应该怎么增加
17-05-08 10:15
3楼
编辑
引用
管理
857362369
我知道了,DBD0后面是用DBD4才能发生数据重叠,那么地址的增加能否用间接寻址呢