主题:请问中达优控触摸屏能接以太网吗?能传送数据到以太网吗
点击:1464 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
油油油条
用的是FX1N,现在RS-485-BD用在三相四线电表上传送数据, 只有一个RS422端口,需要用这个端口连接以太网和触摸屏,但是现在端口不够,我想问下的就是RS422连接触摸屏进行双向通信,再用触摸屏上的rs232连接以太网模块上传数据到网站上。 现在不知道怎么办了
17-05-05 16:08
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
用FX5U,本机自带以太网的水晶头插口。
17-05-05 20:52
2楼
编辑
引用
管理
油油油条
但是太贵了,只是在原有FX1N上升级
17-05-06 10:16
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX1N可以加422 232 485BD通讯板的;