主题:怎么走通讯呢

点击:1361 回复:12

请教各位大神,已有的设备有:西门子CPU315-2PN/DP 和西门子触摸屏TP1200PN 和 海为PLC  走以太网,现在有个问题就是海为PLC是走MODBUS TCP协议,而西门子以太网是走TCP/IP 这两者要怎么通讯上?我想把海为PLC上面的数据传给西门子触摸屏上面去要怎么弄呢?
17-05-04 10:02
Modbus TCP的意思是 MODBUS over TCP/IP 也就是基于TCP/IP的Modbus协议 属于应用层协议。所以理论上说只要两者都是标准的ModbusTCP协议的话是可以读写数据的。
但是西门子的触摸屏在实际应用中对于一些官方不支持的PLC进行通讯的时候都或多或少有点问题。
所以你这种情况建议你先用西门子315作为主站,海为PLC作为Slave 然后把海为PLC上要通过触摸写入或者读取的数据用西门子315作为中转。再通过西门子和触摸屏之间通讯,对海为PLC进行间接的操作。
这样做可能不是最好的,但是最简单的方法。此外由于Modbus TCP本身协议的局限性,触摸屏对海为PLC的数据操作可能会存在较长的延时(100ms以上)
17-05-04 10:28
modbus转dp
连接到总线上。
17-05-04 15:27
那你海为跟西门子315怎么走通讯呢?要转接头才行不?MODBUS TCP ?
17-05-04 17:11
你有做过这样的案例么?MODBUS 转DP需要这个转换接头吧
17-05-04 17:13
5楼
该帖内容不符合相关规定!
17-05-04 18:29

引用 1075821854 在 2017/5/4 17:13:22 发言【内容省略】

有现成的产品
17-05-04 20:07

引用 1075821854 在 2017/5/4 17:11:14 发言【内容省略】

直接用网线连在一起就可以了
17-05-05 08:33
三个硬件用网线接到交换机连一个网段,300plc和海为 modbus tcp通讯,触摸屏读取300数据就行了,以太网是一条公路,上面可以跑 货车 轿车 suv mpv (各种以太网协议)
17-05-05 09:44
300可以走MODBUS TCP么?它支持TCP/IP,没有说支持MODBUS TCP
17-05-06 17:32