主题:汇川变频器维修调试,接上220V电就跳闸
点击:1516 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
nieyong1988
在家维修一台3.7Kw汇川变频器,准备上220V电调试,然后将开关变压器二次侧的母线电压检测电路中电阻值改变,让变频器认为母线电压正常,然后上电,刚上电就跳闸,检查模块没问题,再上电还是跳闸。请问各位大神,什么原因呢?要不要加隔离变压器?
17-05-04 08:46
1楼
编辑
引用
管理
805709808
用的是漏电保护器吧,换成空开试试,不好换的话就加隔离变压器
17-05-04 08:50
2楼
编辑
引用
管理
nieyong1988
嗯,我也怀疑是漏电保护器的问题,准备用逆变器给供电
17-05-04 09:00
3楼
编辑
引用
管理
nieyong1988
大神,一般你们怎么维修后上电?接什么电源?
17-05-04 09:51
4楼
编辑
引用
管理
711022027
在家维修380V变频器,用380V变220V的隔离变压器,倒着当升压变压器用,市电220V接变压器220V,380v接变频器任意二个电源输入接口。
17-05-04 21:59
5楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
应该是用了漏电开关了啊