登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:这样子电机是不是有问题了
点击:1092 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
1372216725
前段时间有台变频器突然频率升不上去了只能达到5hz电机也不转 运行时就像卡死了一样用手都刨不动 测电机电阻是平衡的 绝缘也是好的 轴承也不卡 以为是变频器坏了更换了一台新的也不行 跟老变频器情况一样 最后加大输出转矩才转起来 以前转矩都是默认的重来都没有去设置过 这种情况是不是电机有毛病了 当时闻到电机里面有一点糊臭味 但转起来过后电流正常
17-05-03 06:31
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
是变频器有毛病,参数要设定对
17-05-03 08:24
2楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
你是多大的电机呀?
17-05-03 08:40
3楼
编辑
引用
管理
1372216725
新变频按照以前的参数设置还是不行
17-05-03 09:37
4楼
编辑
引用
管理
1372216725
11kw
17-05-03 09:38
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
有的变频器菜单里面有电机识别,读取电机的冷态电阻,漏电感等,从而建立最佳电机启动模型。仅供参考。
17-05-03 20:31
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
会不会和是否带载启动有关?
17-05-03 20:36
7楼
编辑
引用
管理
goldage
变频器回复出厂数据,用面板控制模式试一下
17-05-03 20:55
8楼
编辑
引用
管理
zwk34
要先查负载,看看有什么地方不对。
17-05-04 05:56
9楼
编辑
引用
管理
yecao2003
检查变频器的参数设置,是否要加启动力矩。
17-05-04 15:02
上一页
下一页
工控新闻
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
和利时携手富春环保的能效升级之路
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
更多新闻资讯