登录
首页 串口通信 串口通信
回帖 发帖
正文

主题:威纶触摸屏+单片机+西门子MM440变频器串口通信

点击:2892 回复:34

威纶触摸屏+单片机+西门子MM440变频器串口通信
1、通信协议:
威纶触摸屏和单片机串口2走Modbus RTU协议
单片机串口1和西门子MM440变频器走USS协议
2、威纶触摸屏和单片机串口2通信参数如下:
数据位:8位
校验方式:偶校验
停止位:1位
波特率:9600bps
通信协议:Modbus RTU
单片机串口2站地址:1
3、单片机串口1和西门子MM440变频器通信参数如下:
数据位:8位
校验方式:偶校验
停止位:1位
波特率:9600bps
通信协议:USS
变频器站地址:1
4、触摸屏操作:
触摸屏上可以对变频器进行启动、停止、给定频率、读输出电压、读输出电流、读输出频率等!
经过和对方不屑努力调试,终于OK!部分图片:
附件 001.jpg
附件 002.jpg
附件 003.jpg
5、触摸屏测试工程如下:
附件:
[本地下载]
6、单片机:
单片机使用STC12C5A60S2双串口单片机,有两个独立串口
7、变频器:
变频器使用西门子MM440、MM420等,通信参数如下:
P0003:3
P0700:5
P1000:5
P2009:1
P2010:6
P2011:1
P2012:4
P2013:4
P2014:0
8、附一个触摸屏+单片机+三菱变频器Modbus RTU串口通信视频:
[flash=640,480]http://www.iqiyi.com/w_19s22tkolx.html[/flash]
[flash=640,480]http://www.iqiyi.com/w_19s22thyxd.html[/flash]
最后修改:2018/10/2 18:26:39
17-05-02 17:31
我擦,你怎么这么牛,老大
17-05-02 17:53

引用 302512119 在 2017/5/2 17:53:30 发言【内容省略】

表情不敢当啊!
17-05-02 18:04

引用 302512119 在 2017/5/2 17:53:30 发言【内容省略】

用PLC岂不是更简单啊!
17-05-02 18:05
单片机我只能看看
没法玩啊!
17-05-02 19:47

引用 wenquan753 在 2017/5/2 19:47:52 发言【内容省略】

也不是特别难啊!
17-05-02 22:05

引用 wenquan753 在 2017/5/2 19:47:52 发言【内容省略】

我其实一直搞的也是PLC,单片机业余闹着玩!
17-05-02 22:27
楼主高手呀,有机会跟你学学。
17-05-03 08:42
这个必须赞一个,牛啊。
17-05-03 09:42
楼主大牛,膜拜!!!!!1
17-05-03 10:43

上一页下一页

工控新闻