主题:请问这个标注是250V三相EMI可以用在380V三相吗?

点击:1842 回复:13

请问这个标注是250V三相EMI可以用在380V三相吗?毕竟它也标注了试验电压是2000V,多谢各位老师指教!我家准备申请380,准备装电梯
17-04-30 22:02
附件 Screenshot_2017-04-19-15-01-48.jpg
请问这个标注是250V三相EMI可以用在380V三相吗?毕竟它也标注了试验电压是2000V
17-04-30 22:05
这个东西我想装在380V电源上,会不会对整栋楼有好处呢,我是小白,故来这里请教各位老师
17-04-30 22:10
呵呵;这是220V等级的,用在三相AC220V上面;
如需要请另购买380V等级的使用;
17-05-01 09:20
试验电压是短时承载的,是对相关性能指标的考核,与长期工作电压不一样。
17-05-01 11:45
家用还装滤波,,有钱
17-05-01 12:03
电梯就算是家用,也要有资质的专业公司来安装调试及维护,不要瞎操心了,准备好钱就行;
17-05-01 13:55
这些东西是二手的,广州有洋垃圾市场,便宜的很,都是正常可以使用的,一百几十就可以买到
17-05-01 16:13
请问那我可以当单相使用吗
17-05-01 16:14
做单相使可以,电压等级一定要对应,不要用在三相380V电网上。
17-05-01 16:19