主题:关于PowerFlex755变频器,AB的。最近遇到一个奇怪的问题。

点击:6260 回复:16

我这项目上有好几个755变频器用来控制吊具行走升降。可自从速度提上来后,一天会出现几次变频器报警,故障代码为6028:SI通讯丢失。  不可复位,必须重启。看了报警解释为:指示串行接口背板上的主控制板与编码器模块之间发生通讯丢失。   怎么解?搞了好久没解决。。
附件 IMG_2664.jpg
跟图上的某些参数不知道有没有关系,有些参数不是很懂。
最后修改:2017/5/3 14:46:11
17-04-29 17:12
请你检查一下网线,是不是,没做屏蔽线?
17-04-30 08:11
是不是提速后,加减速太急了?把斜坡时间加长试试呢?
17-04-30 08:18
拆开把编码器模块换一个槽试试,可能接触不良了,吹吹尘吧
17-05-01 23:18
这变频器还不配说明书,不好用
17-05-01 23:19

引用 蛇会大学 在 2017/5/1 23:18:03 发言【内容省略】

应该不是接触不良,因为目前有10台变频器都有过6028报警,频率不一样。大致上一天1次的样子。
17-05-02 07:58

引用 蛇会大学 在 2017/5/1 23:19:02 发言【内容省略】

是的,有问题找不到解决方法。晕+_+
17-05-02 07:59
编码器信号反馈是不是有问题,
17-05-06 22:45
AB有技术支持热线不?直接求助热线试试呀?
17-05-06 23:27

引用 zxf11114 在 2017/5/6 22:45:33 发言【内容省略】

正常情况下都没问题,每次一报警:6028,编码器反馈值就为0。     我把速度都降下来之后,从此就没报警了!!可我不能永远不提速啊~