主题:西门子6SL3210读不到功率参数报警F07800
点击:3208 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
960696472
一台西门子6SL3210整流炸,更换电源板后,报警F07800,怎么办?
17-04-28 15:49
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
故障信息里有这些注释。是否有些帮助呢?
17-04-30 08:43
2楼
编辑
引用
管理
白华
对我有帮助
17-05-03 08:06
3楼
编辑
引用
管理
960696472
请问这位老师,这种情况应该怎么办?
17-05-03 14:49
4楼
编辑
引用
管理
lllllwh
就是控制单元没能识别出功率单元,读取功率单元信息是以通讯方式读出,所以故障面的可能性很大,要一点点排除。
17-05-03 15:01
5楼
编辑
引用
管理
960696472
会跟变频器有关吗?
17-05-03 15:15
6楼
编辑
引用
管理
960696472
这里的功率单元指的是变频器整体?
17-05-03 15:21
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这里功率单元指的是变频器输入部分的单元。比如整流器,或整流回馈单元。故障指向控制器与整流单元没联系上,,要么是组态问题?要么是通讯电缆问题?等等。