主题:西门子 S7 200 中断指令

点击:1360 回复:8

附件 捕获.jpg
是上面的RCV接收完成后自动返回的,然后ATCH侦测RCV,当RCV的返回值是24的时候,这个ATCH开始执行INTO。是这么个意思吗?
最后修改:2017/4/26 11:32:21
17-04-26 11:14

引用 ipqjatqgu 在 2017/4/26 11:14:40 发言【内容省略】

有一种资料叫手册!
附件 snap1.jpg
HAVE FUN!
17-04-26 11:25
ATCH中EVNT的值是24,是端口1接收消息完成。
我想问的是这个ATCH是如何来判断端口1消息已经接收完成的呢?
17-04-26 11:37
这个是配置事件24触发时调用中断程序0;
17-04-26 12:00
我想问的是这个ATCH是如何来判断端口1消息已经接收完成的呢?
17-04-26 12:56

引用 ipqjatqgu 在 2017/4/26 11:37:01 发言【内容省略】

有一种行动叫做翻阅手册!
附件 snap1.jpg
HAVE FUN!
17-04-26 13:08
也就是说是程序自动返回
17-04-26 14:06
不用你管它、这个是由PLC底层管理的;你要搞清楚可以参考单片机的中断源与中断
17-04-26 14:37
了解,谢谢。
17-04-26 15:25

工控新闻