登录
首页 仪器仪表 仪器仪表
回帖 发帖
正文

主题:现场压力表故障率高

点击:1647 回复:20

现场很多压力表,近年来故障率都很高,基本都是零位偏移大或者就是指针被打翻,一年要换上百个压力表,各位大侠有没有什么好的办法能降低压力表的故障率呢?
附件 111.jpg
17-04-24 10:53
应该先避免外部因素吧!比如给他装一个保护罩!
17-04-24 11:51
为么不装表弯?
17-04-24 11:55
蒸汽管道上都有表弯,其他介质能装吗?
17-04-24 12:43
加装压力缓冲弯管,购买防震压力表或把压力表加大一量程。
17-04-24 13:01
用充油耐震压力表
17-04-24 13:09
量程做大点啊,1.6Mpa 不行做2.5Mpa的表。但是精度有保证不了
还有一种钽膜片隔膜压力表,是耐腐蚀性介质的。
换成自控用的数字显示压力变送器
最后修改:2017/4/24 15:03:07
17-04-24 14:59
压力表正常使用压力一般都小于量程的1/2,量程选大了怕测量误差过大。除了装弯管还有什么其他防缓冲的东西推荐吗?
17-04-24 15:03
排除量程选小的情况
除了缓冲管,就是装阻尼阀(拧在压力表接口),或者更换膜片式压力表
17-04-24 17:04
还是先买个防震压力表试一试吧,你这应该压力变化很频繁吧.
17-04-24 18:01

上一页下一页