主题:LUST VF1445L 变频器开机显示OFF故障
点击:1409 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
799676754
请教各位高手:LUST VF1445L 22KW变频器,开机先显示TEST,而后一直显0FF,继电器没有吸合,控制板未给驱动块ULN2003发出吸合信号,信号是从HC273的5脚输出的,5V电压实测4.92V,请问什么原因?
17-04-24 10:23
1楼
编辑
引用
管理
爱在路上fiHk
没有检测到540VDC电压 确认DC电压是否正常
17-04-24 10:26
2楼
编辑
引用
管理
799676754
谢谢楼上师傅回复,我再找找电压检测电路。我怀疑5V电压不够,我外接了一个电源试了一下还是故障如旧。
17-04-24 12:08
3楼
编辑
引用
管理
799676754
17-04-25 22:33
4楼
编辑
引用
管理
799676754
该机当天下午已修好,果然是电压检测电路故障。该机是采用直流母线分压取样,两个125千欧的柱状贴片取样电阻隐蔵在开关管散热片下面,很难看到,害的我找了半天,其中一只已近开路,用两只带引脚电阻串接后换上即好。
最后修改:
2017/4/25 22:35:22
17-04-25 22:33