正文

主题:巧用SMART PLC连接CP443-SMARTLINE屏

点击:708 回复:4

一项目PLC为CPU414-2DP+CP443 需要加10寸触摸屏,之前查找多方方案后决定用SMART 1000IE屏+德嘉多功能交换机A型来解决,结果临安装了怎么调试都通不上,和CP343也不能通讯,百思不得其解联系厂家后厂家来了句只支持带PN口的CPU。
此时正好手里有一台S7-200SMART SR20CPU,于是在400PLC那边调用SFB14/15与此PLC通讯,然后触摸屏可通过网口也可通过串口与PLC通讯,问题解决了。。。。。。 PLC上只需要设定IP地址和开机RUN,无需任何编程。
看来没验证过的产品还是不要用的好,,,顺便BS下商家 天天广告打得好
17-04-22 12:15
哈哈  确实是广告打得好
17-04-22 15:11
mcgs啊,便宜,通讯还方便表情
17-04-22 20:53
主要协议不好的话占连接数多 现场全是PN口
17-04-22 21:33

引用 xupeng2008 在 2017/4/22 21:33:32 发言【内容省略】

mcgs带网口的直接支持pn口的。
17-04-23 19:07