PLC 选型我不懂啊,根据自己需求吧,
若是问A2 的 PR 模式需要用几个 DIO...
一般 DI 要 SON,CTRG,POS0,POS1,...,POSn ,n=0~5 看你需要的 PR号码有多大
若需要最大的PR号码是 X,则 2的(n+1)次方必须 > X ,
就可以知道 n 最小值,可得知要几个 DI
有些人会把SON设成B接点,就省去一个DI
如果用通讯写P5-07控制PR,则其他 DI 也不需要了,但是反应会比较慢
DO的部分一般只会看SRDY(或ALRM),你可以用TQL得知扭力超过限制的值
若需要定位完成可以看MC_OK
其馀就根据自己需求吧,PR常用的DIO就以上这些
可以参考 =>
A2 DO 功能对照表