主题:关于热继电器的疑问
点击:2059 回复:38
10楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是你的热继不行呀。
17-04-20 10:07
11楼
编辑
引用
管理
gc666
为什么热继电器不工作只能说明你选择的热继电器与电机实际电流不相符合,还就整定电流不对。整定电流很关键。烧电机一般是缺相、线圈匝间短路等导致,电机一定要安装短路保护装置,不能只有过载保护....
最后修改:
2017/4/20 10:30:22
17-04-20 10:28
12楼
编辑
引用
管理
yzl1981000
热继电器质量不行吧,或者控制回路有问题。
17-04-20 10:37
13楼
编辑
引用
管理
yejingmao
是不是热继的控制端子没动作还是没接线?
17-04-20 10:44
14楼
编辑
引用
管理
dx2017
坐等大神解答
17-04-20 10:51
15楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
是不是选型不合适
17-04-20 12:12
16楼
编辑
引用
管理
hwl123
如果每次烧坏的都是同一相,可能电机绕组有问题。
17-04-20 12:25
17楼
编辑
引用
管理
李东泽
楼主看看你选的型号对吗!
17-04-20 13:17
18楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
1、热继电器质量问题。
2、热继电器主回路压线问题。
3、热继电器的过载保护是有时间系数的,不是过电流即动作的,而是一定时间后才动作的。
17-04-20 14:19
19楼
编辑
引用
管理
mandriva
通常都是选的山寨货,质量差的品种