各位大神好,有直接用S7-200控制(位置控制,脉冲+方向)三菱MR-J3伺服驱动器的吗? 作为新手学习,发现S7-200是源型输出24V,而三菱MR-J3伺服脉冲接收口好像也是源型输出,感觉不能匹配啊,,,,
17-04-18 20:56
可以更改电源输出呀
17-04-18 21:38
恩,我也有这个想法,可是如何更改S7-200的输出形式,,,,
17-04-19 21:21

引用 tq666100 在 2017/4/19 21:21:16 发言【内容省略】

把电源极性调换
17-04-19 21:43
呵呵;S7-200输出是PNP的,不可能更改,除非你动作能力超强拆开把线路板上的贴片及线路更换掉;
如果你的驱动器不支持PNP,那么就要转换,注意选用转换板支持的频率上限是否达到要求;
17-04-20 08:47
嘿嘿,学习了。谢谢ZCMY大版主