主题:威纶通与-s7-200以太网通讯问题?

点击:6149 回复:25

触摸屏按钮设置M3.2为例子的话,PLC也是M3.2吧    。触摸屏的地址M3.2是八进制的吗!
17-04-18 12:35
呵呵;
明明屏与PLC根本没有通讯上,非要说能通讯上;
17-04-18 13:10
伙计,通讯上的时候也不能控制,是条件给的不对,我想问这个!
17-04-18 15:17
直接用屏连上S7-200的通讯口试;
17-04-18 17:31
触摸屏对应是你的PLC地址,用“开关”元件功能并不管你PLC是8进,16进。PLC输入输出才是8进,OK!现在面板上显示的是通讯出错,具体在“系统参数设置”还有你连接口是不是连接错误了,遇到问题多想想是在哪里问题,不要一下否决。不懂多看看书!
最后修改:2017/4/18 20:42:21
17-04-18 20:37
还有你在触摸屏写入地址是00013,PLC编程写的是1.3,能对得上就出奇了!
17-04-18 20:47
他上面写的格式是DDDDD
17-04-18 20:50
DDDDDD?三菱才有DDDDDDDDD
17-04-18 20:57
请问师傅 直接设置为M3.2吗?
17-04-19 10:06
这个你得根据屏的地址区对应PLC的地址,我用维纶屏的时候,LW寄存器对应PLC的V区,地址偏移一位。tk6i00I这款屏,我是问售后客服,他们给我的地址对应关系,不是你想的那样,屏M3.2了PLC就是M3.2.没有这样的事,有的话那屏必然是西门子造的。还有就是以太网模块的配置问题,波特率,IP,同一网段,数据位,停止位,校验等都要留意一下有没有问题,还有网线靠谱吗调试用最好用成品网线,别让自信坑你哦。
17-04-20 09:09