主题:威纶通与-s7-200以太网通讯问题?
点击:6149 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
zq3076
[size=4]S7-200 224CN一台+以太网模块一个 威纶通触摸屏一只 设置后提示依然无法通讯PLC,通讯红灯也不闪。
我的设置是按照新的机器去设置如下:[/size]
1、设置PLC系统快为默认。
2、PLC以太网模块设置IP地址为192.168.0.11
3、设置EB8000软件增加PLC设置如图。
3、加了一个按钮
最后修改:
2017/4/18 20:53:38
17-04-17 20:28
1楼
编辑
引用
管理
fireray
屏跟plc的ip要设置好,
17-04-17 23:34
2楼
编辑
引用
管理
ytthink
用m或者v区。这是怎么连接的,还用交换机了?
17-04-18 07:15
3楼
编辑
引用
管理
465010287
地址对吗,接线正确吗,有没有参数设置错了的可能妮
17-04-18 07:35
4楼
编辑
引用
管理
liangcj521
屏和PLC的IP地址在同一个网段吗??选择的驱动正确吗??
17-04-18 08:31
5楼
编辑
引用
管理
koofly
应该是IP问题
17-04-18 08:41
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
你这是通讯设置问题
直接连接PLC不可以吗?
17-04-18 09:25
7楼
编辑
引用
管理
逆水行舟
不知道你是怎么判断PLC和屏通讯上的,难道他们中间连接了网线就通讯上了?,屏上已经明确告诉你了,他们之间没有通讯上。仔细再检查通讯设置和通讯连接方式是否匹配
最后修改:
2017/4/18 10:49:52
17-04-18 10:49
8楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
看提示,触摸屏和PLC没有连接上啊
17-04-18 11:23
9楼
编辑
引用
管理
zq3076
IP是没问题的!
17-04-18 12:33