点击:1327 回复:17

我单位有一15KW变频器驱动一15KW 8极交流异步电动机作为搅拌机驱动,电缆长50米经常烧电机绕组,且变频器不报故障变频器输入输出电压正常,电机接线端子测电压在1200V左右
不知什么原因?
                                                                                          恳请老师帮忙指导指导,谢谢!
17-04-17 17:30
   电机是普通电机还是专用变频电机?若是普通电机请更换为变频电机。另外,搅拌机是重负荷,电机功率够不?使用时是不是经常卡死?这些都是电机绕组易烧的原因。
17-04-17 17:56
8极电机本来转速就低如果通风不畅或者低于50HZ长时间运行
可能会高温烧毁。
17-04-17 21:00
变频器输出加电抗器没?变频器输出电压波形为脉冲形式的所以一般数字万用表测量会不准;建议加交流电抗器或更换大一点的变频器。
17-04-17 23:23
改用皮带轮传动
17-04-18 10:13
电机的功率可能小,变频器载波调高一些,给电机增加散热装置,可以用水冷电机
17-04-18 10:41
  测量变频器输出电压请用指针表或真有效值数字万用表,普通万用表的读数就偏差很大了。
17-04-18 18:20
都用到这么低速的电机了,建议看看传动比和检查一下你要搅拌的物料的粘度
17-04-18 21:57
楼主变频器用小了,15kw8级电机电流是多少,标准的15Kw变频器输出电流是多少?变频器至少要大一级,如安川A1000系列,就分重载与轻载型号,重载型号其实就是大一个规格。
17-04-18 22:50

引用 火石 在 2017/4/17 17:30:22 发言【内容省略】

一般变频器都是按4极电机设计 ,不知你的变频器的参数和所配电机的参数相匹配不 ?另外 ,15KW的8极的电机电流很大的,所选变频器的型号是否合适呢?
17-04-18 23:09