登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:一个简单的电工问题难倒我了!大家看看这个怎么处理?
点击:4286 回复:63
10楼
编辑
引用
管理
15075600731
检查下T接线端口,不同线径直接压在一起,容易出现虚接,压不实
17-04-17 10:09
11楼
编辑
引用
管理
知道一点
把T摘了,T-N还是0=Q0坏了
17-04-17 10:12
12楼
编辑
引用
管理
zzn6737
总开关有问题吧,接触不好。
17-04-17 10:17
13楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
先把总开关的进线端和出线端的线电压和相电压都仔细测量一下 。
17-04-17 10:20
14楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
直接关换一下总断路器试试
17-04-17 10:57
15楼
编辑
引用
管理
秀空
是不是天关的质量不行。
17-04-17 10:58
16楼
编辑
引用
管理
yejingmao
缺相或总开触点接触不良
17-04-17 11:05
17楼
编辑
引用
管理
ligong1990
只留Q0接通,别的都断开,量电压,来确认q0是否损坏,
17-04-17 11:40
18楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
明显T输出缺相了,检查线有没有压紧,是否压电线皮上了,没有问题的话就换总空开……
17-04-17 12:31
19楼
编辑
引用
管理
1372216725
t 缺相 把输出取了量电压
17-04-17 12:36