主题:新手请教关于台达PLC无法输出10ma以下电流

点击:1841 回复:13

测电流是直接将万用表的表笔接在PLC的 I点和AG...
17-04-13 14:09
我直接把万用表的表笔接到了PLC的I5和AG端,输入K1900测得电流是20ma,但是输入K100以下的值,电流最低到10.44ma
附件 untitled1.jpg
17-04-13 14:11
你的电流信号没有带载,建议带一个250电阻再测量试试
17-04-14 09:10
我直接接的万用表....
17-04-14 14:47

上一页 上一页