主题:电缆中间接头绝缘如何制作

点击:1680 回复:13

需要包几层电布以及电布的种粒.
17-04-11 15:21
使用热缩头.冷缩头。
17-04-11 15:51
电压等级几伏的电缆接头?
17-04-11 15:56
要求高的话,可以架接一个接线电箱,
17-04-11 16:01
这个要看电压的,低压的话自己好弄,高压的话还是找专业厂家来做。
17-04-11 16:10
胶布加自粘带,然后上面在盖上绝缘皮子。
17-04-11 16:31
接头最好错位。如果低压的话就套几层热收缩管,外面在用电工胶布包一下!
17-04-11 17:04
要看绝缘要求 ,使用环境干燥的话,套上热缩管,再包上几层绝缘胶布,如果要求防水防潮,外面再缠上防水胶布 。
17-04-11 17:28
这要看电压等级!
17-04-11 22:26
高压电缆有专用的电缆接头,依据要求使用就可以了。
低压电缆依据电缆敷设、使用情况制作中间接头。1、固定不动的电缆用铜管直接压接,绝缘胶布、热缩套管、防水胶布包裹。2、非固定的电缆(船用电缆),手动编织接头(专用编织法,可度娘),各相接头分散、分布排列,绝缘胶布、防水胶布包裹。