主题:微欧姆计损坏原因,请教
点击:1280 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
1105793277
测试台在做电机测试(电机额定电流38A),微欧姆计测试夹子放在测试台上。电机在做超载实验过程中微欧姆计有异味散出,后来发现欧姆计电容烧坏了。是否由于测试台接地原因造成仪器损坏?求请教,谢谢!(测试台对仪器柜0.67mA.)
17-04-11 09:01
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
测试台对仪器柜0.67mA
这个电流能说明什么??
思路不对吧!
17-04-11 09:16
2楼
编辑
引用
管理
1105793277
那怎么样确认是否有漏电流?谢谢
17-04-11 11:33
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
你为什么一直在纠结这个漏电流?
理由是什么、
17-04-11 13:45
4楼
编辑
引用
管理
1105793277
这个电流会不会通过微欧姆计造成它损坏?
17-04-11 14:38
5楼
编辑
引用
管理
1105793277
问题是微欧姆计开关开着,但未使用,只有测试夹子是放在测试平台上,所以怀疑测试台有漏电造成仪器损坏
17-04-11 15:08
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
0.67ma的电流按说不应该
还是查查其他线路吧!
17-04-11 21:24
7楼
编辑
引用
管理
lliu1978
楼主可否分享一下微欧姆计图片或者型号?
17-04-11 22:04
8楼
编辑
引用
管理
1105793277
17-04-11 22:50
9楼
编辑
引用
管理
dlr
真是漏电或静电造成仪器损坏,首先坏的应该是集成块,电容是绝对不会坏的。
楼主说:“微欧姆计开关开着,但未使用”,那微欧姆计是有电的,只是没有测量,是不是这样?您的仪器有没有充电电池?以许就在那个时间点上就那么巧合的仪器出故障了(电容烧坏)。
17-04-12 12:02