登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:软启动器是不是必须加旁路接触器了?

点击:8945 回复:21

好久不用了,确定下。
17-04-10 15:18
新型的软起动器有自带旁路接触器的。
17-04-10 15:19
是啊,可控硅长期工作,影响其寿命,也没有那个必要,
17-04-10 16:20
必须的。见过的都是这样。
17-04-10 16:45
要旁路功能。可控硅即使全通了,也不如工频直驱。
17-04-10 17:07
如果软起动器不使用旁路功能,对电机有一定的影响,与工频相比,有损耗,电机温升较高,因为软启动输出的波形并非纯正的正弦波。
17-04-10 17:24
要加旁路接触器
17-04-10 17:30
软起其实就是启动的时候需要而已,又不能进行调速控制,所以,运行正常以后切掉都是节能的体现。表情
17-04-10 17:31
现在新型的软启都取消旁路接触器了。
17-04-10 17:41
有的是内置旁路接触器,不用加了
17-04-10 18:26

上一页下一页