登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电流方向错误

点击:1422 回复:19

接错了不显示,是不是还能用电?仅仅是不记数了?
17-04-10 16:54
切换电流都有显示,只是不计量有功功率。无功功率变大。就好像是发电机一样,所以判断是电流方向接错了。修改后就好了。说明书没有这方面的资料,只能自己判断。
17-04-11 16:29
哦,这样电力部门一样可以监控到问题。会发警告的。
17-04-11 16:34
我们这是单台设备自己安装的电度表,由于用了好几天了,有功功率一直是零,才开始排查的。
17-04-11 19:19

引用 woshigoutou 在 2017/4/10 11:40:24 发言【内容省略】

前一段也是和你一样的问题,开始还以为表坏了,后来也是线换下方向才正常显示
17-04-11 19:25
所以说 大家现场的一些问题,要拿到这里来分享,避免大家在处理上走弯路。
17-04-11 19:40
见到过一次凭线的颜色而出错的;计量有明显偏差,查其他无问题。
我问,线接错没有,对方肯定说“没有”;后来再问,说是按线的颜色接的,肯定没错!
我说,先查线,无问题再看;三相四线表,电流互感器与电压取样未对应。
17-04-12 07:08
这个接线的时候一定要注意导线穿过互感器的方向!
17-04-12 08:26
哦?是吗?那就有意思了,可以少交电费?
17-04-12 13:38
太粗心的原因。
17-04-12 18:18

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯