主题:科沃变频器上锁显示E20急求解
点击:2107 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
lpl53
有深圳的科沃变频器,显示E20,查说明书,上电时间到达,急求解
17-04-10 10:41
1楼
编辑
引用
管理
zcd207
说的不清楚,什么型号或系列,报警代码的含义,怎么帮你分析??
17-04-10 11:09
2楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是有限时呀,问问厂家吧。
17-04-10 11:09
3楼
编辑
引用
管理
zcd207
可能是高压检测电路的原因吧
17-04-10 13:52
4楼
编辑
引用
管理
hlslh
这是设定了运行时间。到达设定值就停机了。你把设定值另设一下
17-04-10 18:47
5楼
编辑
引用
管理
lpl53
进入PF00,输入密码,
再修改PF14,原来的数字为定时时间,都改为0,即可
17-04-11 19:11