登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:模拟量输入模块,西门子400

点击:979 回复:14

模拟量输入模块接两组模拟量,突然这两组模拟量不显示了,量这两组线都有毫安电流,把其中一组接到好使的模拟量模块也没有显示,模块电压正常,跪求
17-04-08 14:23
电流多少?
用编程看看输入模块值多少.
17-04-08 15:01
超高限了?超低限了? 线路断了?电流或者电压是多少?
17-04-08 15:11

引用 koofly 在 2017/4/8 15:11:29 发言【内容省略】

一组电流3.5毫安 电压20v
一组电流11毫安  电压 0.1v
17-04-08 15:36

引用 pqsh 在 2017/4/8 15:01:04 发言【内容省略】

一直都是-32767
17-04-08 15:36
电压明显不正常
17-04-08 18:37
有没有看手册上接线图的接的模拟量模块吗
17-04-08 19:33
电流和电压的数值不不上的样子
17-04-08 21:12

引用 pqsh 在 2017/4/8 15:01:04 发言【内容省略】

大神,你精通这么多编程,很好奇你的工资会高到什么级别,还是自己就是老板?
17-04-08 21:27

引用 limassol 在 2017/4/8 18:37:41 发言【内容省略】

什么原因不正常
17-04-09 06:57

上一页下一页